高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品含制冷机房设计)..dwg
内容介绍
[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品含制冷机房设计)设计说明:有建筑功能:商业,酒店,娱乐高度类别:高层建筑建筑面积:200697㎡地上层数:11层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:99张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖全空气系统:单风道水系统:单式泵,复式泵,双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,制冷机组项目位置:山东内容简介一、工程概况: 本工程为商业综合体总建筑面积为200697㎡。地下2层地上11层裙房的建筑高度23m塔楼的建筑高度是49m。地下建筑面积为98391㎡地上建筑面积为102306㎡。 二、空调系统: 1.冷热源:冷源是由螺杆机组和离心机组提供热源由市政热网提供。 2.风系统:采用低速单风道全空气空调系统;风机盘管或吊式空调机组;风机盘管加新风的空调系统风机盘管采用卧式暗装型;风冷热泵分体空调... 3.水系统:影院、酒店空调水系统为一次泵两管制系统管路采用同程式;超市空调水系统为一次泵分区两管制系统管路采用同程式;商业空调水系统为二次泵分区两管制系统管路采用同程式... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:地下二、一层汽车库设置机械排风系统和机械送风兼补风系统车库排风换气次数为:6次/小时;地下二层生活、消防水泵房分别设置机械送、排风系统。排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%;地下一层变电所设置机械送、排风系统... 2.防排烟系统:
1)风管道穿越防火分隔处及重要房间均设置防火阀(70°C)送排风;
2)地下层汽车库按防火分区设置机械排风兼排烟系统和机械送风兼补风系统排烟量按换气次数6次/h;
3)超市商业自营区影院采用机械排风兼排烟系统...
下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                28.56MB 
                            上传作者
                                奢求
                            文件类型
                                ..dwg