生产厂房空调通风防排烟系统设计施工图(含洁净空调、工艺通风)..dwg

投稿: 時光已泛黃 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]生产厂房空调通风防排烟系统设计施工图(含洁净空调、工艺通风)设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑地上层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:53张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源项目位置:江苏内容简介一、工程概况:
  本建筑位于江苏省为生产厂房钢筋砼框架结构四层建筑总高度为15米...
  二、冷热源:
  空调冷源采用7℃/12℃冷冻水由动力站房供给; 空调热源采用60℃/50℃热水热水由蒸汽板换系统提供...
  三、空调系统:
  1.生产辅助区采用风机盘管+新风系统。新风采用独立新风机组处理后送入房间。
  2.生产区域洁净室采用独立新风+循环空调机组系统...
  四、通风系统:
  1.辅助动力设施房间和更衣室换气次数为4~10次/h;卫生间换气次数10~15次/h。
  2.本工程涉及到的工艺排风有一般热排风、酸碱排风、有机排风和硅烷燃烧尾气排风...
  五、防排烟系统:
  1.对面积大于300平米的房间、长度大于20米的走道如不具备自然排烟条件设计了机械排烟排烟风量大于每平米60CMH。
  2.补风量不低于排烟量的50%...   编制于2010年 图纸共53张。