门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)..dwg
内容介绍
[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:19541.5㎡地上层数:12层图纸深度:施工图图纸张数:28张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风项目位置:四川内容简介一、工程概况:本工程总建筑面积:19541.5平方米建筑层数:住院大楼12层;门诊医技大楼3层局部1层...
二、冷热源:
冷冻水供回水温度为7/12℃热水供回水温度为60/50℃...
三、空调系统:
1.空调水系统为一次泵负荷侧变流量两管制闭式循环系统。
2.空调水系统采用异程式系统。
3.门厅及中庭采用全空气空调系统其余部分均为风机盘管加新风系统...
四、净化空调系统:
1.净化空调冷热源采用风冷模块式空气源热泵机组提供。
2.空调水系统为一次泵两管制闭式环路。
3.洁净手术部的手术室设置集中新风系统(兼作值班送风系统)...
五、通风排烟系统:
1.公共卫生间、清洗间、电梯机房设机械排风系统。公共卫生间、清洗间换气次数为10次/h。
2.医技专用机房如核磁MRI等设独立的排风系统。
3.内区房间设独立排风系统排风量为新风量的90%... 编制于2009年 图纸共28张。