高层医院住院楼空调及通风排烟系统设计施工图(特殊系统)..dwg
内容介绍
[浙江]高层医院住院楼空调及通风排烟系统设计施工图(特殊系统)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑地上层数:15层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:41张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,复式泵,双管制,四管制,开式,闭式送风方式:散流器送风项目位置:浙江内容简介一、工程概况:其总建筑面积约14.08万平方米共地下一层地上十五层建筑总高度为61.65米为超过50米的一类高层医院建筑...
二、冷热源:
1.离心式冷水机组+变频离心式冷水机组负担全区全天冷负荷;进出水温度为12/7℃。
2.燃气真空热水锅炉作为本项目舒适性空调系统和生活热水的热源...
三、空调系统:
1.空调冷水为二级泵系统热水为一级泵系统。
2.空调冷热水系统均采用密闭式机械循环;普通区域采用分区两管制净化区域为四管制。
3.冷却水系统:采用开式机械循环。
4.大空间采用全空气系统小空间采用风机盘管系统太平间区域采用全直流新风系统....
四、通风排烟系统:
1.地下车库设机械排风兼排烟系统排风(烟)量按6次换气设计;设机械补风系统,机械补风系统风量按消防排烟风量的50%设计。
2.厨房排风分为经运水烟罩排风和吊顶最高处的全面排风两部分。
3.房间设置独立的机械送风排风系统;通风量满足下列要求:正常工作时换气次数不小于6次/h... 编制于2014年 图纸共41张。