商业演艺中心空调通风防排烟系统设计图(大院设计作品)..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[四川]商业演艺中心空调通风防排烟系统设计图(大院设计作品)设计说明:有建筑功能:商业,娱乐,其他高度类别:高层建筑建筑面积:130787㎡图纸深度:方案(初设图)设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制送风方式:散流器送风内容简介一、工程概况:
  高度46米面积130,787m2。地下二层面积为68650 m2地上六层面积为62137 m2...
  二、冷热源:
  1.冷源系统由2台3868kW的离心式冷水机组和1台1758kW的离心式冷水机组组成。
  2.热源由燃气热水锅炉通过换热器换得空调热水...
  三、空调系统:
  1.空调输配系统为二管制系统冷、热水泵分别设置。空调冷水环路为一级泵变流量系统空调热水环路为二次泵变流量系统。
  2.全空气空调系统——用于大空间场所。
  3.风机盘管加新风系统——用于空间较小且房间需独立温度控制的场所。
  4.分散式独立空气调节系统——用于使用要求不一致或要求独立运行的场所...
  四、通风系统:
  1.汽车库设置机械通风与消防系统通风兼用。地下二层采用智能诱导通风系统。
  2.制冷机房设置事故排风系统由工质泄漏控测器监测报警并链锁启动排风系统。
  3.发电机房及锅炉房送风应包括设备的燃烧空气量同时满足不小于12次/h的事故通风量...
  五、防排烟系统:
  1.地下车库设机械排风兼排烟系统排烟口距车库最远点水平距离不超过30m。机械送风系统兼消防补风系统。
  2.总建筑面积超过200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室设置机械排烟系统...   图纸共110张。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
42.37MB
上传作者
胡波
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息