商业办公综合楼空调及通风排烟系统设计施工图(大院作品)..dwg
内容介绍
[浙江]商业办公综合楼空调及通风排烟系统设计施工图(大院作品)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑,高层建筑建筑面积:320330㎡图纸深度:施工图图纸张数:168张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,四管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:浙江内容简介一、工程概况:本工程总建筑面积约320330平方米其中地下面积121258平方米地上面积199072平方米)。建筑高度裙房38.4米主楼140.5米...
二、冷热源:
1.办公按业主要求分层分户设置变冷媒流量多联机空调系统。
2.商业裙房选用四台高压离心式冷水机组...
三、空调系统:
1.商业裙房空调水系统采用一级泵定流量二级泵变流量的闭式机械系统。
2.总管和立管为四管制末端为两管制。
3.空调水系统干管采用环管形式各立管和各层的水平管路采用异程式。
4.大空间场所采用全空气低速风管系统小空间功能用房采用风机盘管加新风系统...
四、通风系统:
1.热交换间、水泵房等设备用房均设置独立的机械排风自然补风或机械补风。
2.冷冻机房设置独立的机械排风机械补风平时通风换气次数6次/h事故通风换气次数12次/h。
3.地下自行车库分别按防火分区设机械排风系统自然补风...
五、防排烟系统:
1.地下汽车库设置机械排烟和机械自然补风系统。排烟量按换气次数6次/小时计算补风量不小于排烟量的50%。
2.防烟分区面积小于500平方米。每个防烟分区排烟量设计按60m /m,h计算... 编制于2015年 图纸共168张。