高层医院工程病房楼空调通风防排烟系统设计施工图(大院作品最新设计)..dwg
内容介绍
[安徽]高层医院工程病房楼空调通风防排烟系统设计施工图(大院作品最新设计)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:31600㎡地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉水系统:单式泵,复式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:安徽内容简介一、工程概况:建筑位于安徽省为一类高层医院建筑建筑面积31600平米地上16层地下1层....
二、冷热源:
本项目采用中央空调系统夏季采用螺杆式冷水机组供冷冬季利用热水锅炉经板式换热器换热后为空调系统提供热源...
三、空调系统:
1.病房楼空调水系统采用两管制空调冷水系统为冷水机组变流量、负荷侧为变流量的一级泵系统。
2.冬季空调热水为变流量一级泵系统。
3.冷热水采用竖向同程(局部异程)、水平同程的方式。
4.大厅、教室、各训练室等场所设风机盘管加新风系统...
四、通风系统:
1.地下一层汽车库设机械排风兼排烟系统都采用双速排风机高速排烟低速排风。同时设机械补风系统补风量为排风量的80%。
2.水泵房等均设计机械送、排风系统。
3.制冷机房设置平时排风兼事故排风系统设双速排风机高速事故排风低速平时排风...
五、防排烟系统:
1.塔楼两个楼梯间都设机械加压送风系统。
2.塔楼消防电梯和楼梯间的两个合用前室设机械加压送风系统。
3.防烟楼梯间设机械加压送风系统... 编制于2015年 图纸共31张。