移动通讯厂房空调通风排烟系统设计施工图(甲级院设计系统详图多)..dwg
内容介绍
[浙江]移动通讯厂房空调通风排烟系统设计施工图(甲级院设计系统详图多)设计说明:有建筑功能:工业建筑建筑面积:113650㎡图纸深度:施工图图纸张数:95张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量送风方式:散流器送风项目位置:浙江内容简介一、工程概况:总建筑面积113650平方米本项目一期由北侧五栋生产发展用房(宿舍)中部三栋研发楼(A01、A02、A03)及一栋餐厅(E01)一座地下车库一栋通信机房一栋停车楼组成...
二、冷热源:
采用水冷式电制冷冷水机组夏季供冷设置三台离心式冷水机组(其中两台为热泵机组)和一台螺杆式制冷机组...
三、空调系统:
1.报告厅及餐厅采用单风道定风量低速全空气系统过渡季新风比不小于70%以充分利用自然冷源消除室内余热、余湿。
2.其他需要设置空调的区域均采用风机盘管+新风系统。
3.空调水系统采用一次泵变流量系统...
四、通风排烟系统:
1.厨房设置全面通风、局部通风系统和事故排风系统平时总排风量按40AC/h计算其中全面排风量占35%。
2.冷热源机房配置机械排风系统及事故通风系统。
3.消防泵房、生活给水泵房等设备机房配置机械送、排风系统... 编制于2014年 图纸共95张。
下载地址
进入下载页
文件大小
39.70MB
上传作者
宝宝
文件类型
..dwg