行政商业办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(风冷热泵机组多联式空调系统)..dwg

投稿: 中南雅雅 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[浙江]行政商业办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(风冷热泵机组多联式空调系统)资料目录li 空调通风设计说明 li 空调通风施工说明 li 空调通风图列 li 主要设备表 li 消防系统原理图 li 风冷热泵系统原理图 li 核心筒厕所排风原理图 li 空调系统流程图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 消防平面图 li 风管安装详图 li 水管安装详图 li 设备安装详图内容简介一、工程概况:
  工程总建设用地面积为10055㎡平米建筑最高高度99.35米。地下二层...
  二、空调冷热源:
  采用螺杆型风冷热泵机组风冷式恒温恒湿机组变频多联式空调系统...
  三、空调系统:
  1.自用区域空调水管路为二管制、一次泵定流量的闭式机械循环系统。
  2.大空间采用单风管一次回风式全空气低速空调系统。
  3.小空间办公采用风机盘管+独立新风系统。新风机组带有热回收功能...
  四、通风排烟系统:
  1.设置地下机动车库通风系统兼排烟系统。
  2.卫生间、清洁间等设置机械排风系统。
  3.燃气表房设置平时通风兼事故通风...
  五、采暖系统:
  大厅采用地板辐射采暖,热源直接从风冷热泵热水系统中取45/40℃的供回水...   编制于2013年 图纸共62张。