医疗综合楼通风及净化空调防排烟系统设计施工图(含人防设计净化空调系统)..dwg
内容介绍
[河南]医疗综合楼通风及净化空调防排烟系统设计施工图(含人防设计净化空调系统)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:57356㎡地上层数:7层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:55张设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式项目位置:河南内容简介一、工程概况:建筑面积57356m2地上50034m2地下7322m2综合楼地上7层地下1层...
二、冷热源:
1.本工程所需空调冷源由地下冷冻机房提供热源由市政蒸汽提供。
2.空调冷源设置离心式制冷机和螺杆式制冷机总装机冷量为4916kW。
3.采用变制冷剂流量多联式分体空调系统...
三、空调系统:
1.空调水系统采用冷水机组变流量的变流量一级泵系统冷冻水泵变频。
2.水系统为异程式的二管制系统风机盘管水系统为竖向异程、水平同程和异程式的分区二管制系统。
3.净化空调水系统由单独的干管提供;净化空调机组再热采用电加热。
4.病房、诊室、医技等分区设置风机盘管加新风系统。
5.手术部手术室均为Ⅲ级手术室每1间或2间手术室设置一个全空气净化空调系统.
6.各洁净辅助用房按规范要求确定等级后设计相应的全空气净化空调系统...
四、通风排烟系统:
1.送新风房间均设置相应排风系统排风量按新风量80%计算。
2.卫生间均设置排气扇排风排风进入竖向风管经屋面排风机排出室外。
3.冷冻机房设置一个排风系统和一个进风系统平时兼事故通风用平时低速运行... 图纸共55张。