250米综合办公大楼空调通风防排烟系统设计施工图(甲级院设计含人防设计)..dwg

投稿: 林似水 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]250米综合办公大楼空调通风防排烟系统设计施工图(甲级院设计含人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:166634.25㎡地上层数:55层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:139张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,异程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔项目位置:广东内容简介一、工程概况:
  项目位于广东省总建筑面积166634.25m2由55层超高层办公楼、裙房4层地下室4层组成。塔楼高度250米....
  二、冷热源:
  低压离心式制冷机组+低制冷压螺杆式机组作为冷源...
  三、空调系统:
  1.裙楼(1~5层)及塔楼新风系统采用中央制冷空调系统塔楼(6~55层)采用多联机空调系统。。
  2.制冷系统采用一次泵变流量系统空调水系统立管、水平干管均为异程。
  3.商铺采用风机盘管加新风系统办公大堂、餐饮等大空间采用全空气系统,气流组织为上送上回...
  四、通风系统:
  1.地下车库设置排风系统、排风按换气次数6次/时计补风按5次/时计。
  2.采用气体灭火的电气用房利用平时排风机兼作事故后排风机。
  3.公共卫生间设12~15次/小时的机械排风系统...
  五、防排烟系统:
  1.地下车库按防火分区设置了机械排烟系统排烟量为6次/小时补风采用机械补风补风量不小于排烟量的50%。
  2.地下室超过50m2且可燃物或人员较多的房间、超过20m的内走道均设置机械排烟系统...   编制于2015年 图纸共139张。