超高层商业办公中心空调通风及排烟系统设计施工图(著名院设计含人防设计)..dwg

投稿: 少数期待 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[福建]超高层商业办公中心空调通风及排烟系统设计施工图(著名院设计含人防设计)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑地上层数:53层图纸深度:施工图图纸张数:95张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统全空气系统:定风量水系统:单式泵,变流量送风方式:散流器送风项目位置:福建内容简介一、工程概况:
  本项目位于福州市包含一座53层办公塔楼以及一栋3层的商业裙楼塔楼屋顶高度为249.365米...
  二、空调冷热源:
  采用离心式制冷机和螺杆式制冷机,冷冻水供回水温度为5.5°C/13.5°C燃气锅炉作为办公部分空调供热热源...
  三、空调系统:
  1.制冷系统采用一级泵冷冻水变流量系统。
  2.空调冷却水供回水温度为32/37.5℃。
  3.厨房设置集中油烟罩排风设备每个厨房炒菜区设独立直流式空调系统
  4.首层大堂采用定风量全空气系统由于其层高较高为了实现节能运行采用分层空调利用了下送上回的气流组织形式...
  四、通风系统:
  1.地下车库设置排风系统、排风按换气次数6次/时计补风按5次/时计。
  2.公共卫生间设12~15次/小时的机械排风系统。
  3.采用燃气为热源的厨房的厨房全面通风机兼作事故通风机之用换气次数不小于12次/时...
  五、防排烟系统:
  1.地下车库按防火分区设置了机械排烟系统排烟量为6次/小时补风采用机械补风补风量不小于排烟量的50%。
  2.地下室超过50m2且可燃物或人员较多的房间、超过20m的内走道均设置机械排烟系统。
  3.所有避难层设加压送风系统加压风量按避难区净面积每平方米不小于30m2/h计算...   编制于2012年 图纸共95张。
  