行政办公综合楼空调系统设计施工图(水环水源热泵空调系统)..dwg
内容介绍
[湖南]行政办公综合楼空调系统设计施工图(水环水源热泵空调系统)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:9121㎡图纸深度:施工图图纸张数:8张设计内容:空调,通风,冷热源冷热源:水地源热泵水系统:同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:湖南内容简介一、工程概况:建筑面积约9121平方米。冷却水来自于地下井水...
二、冷热源:
闭式水环水源热泵空调系统冷热源由地下水提供...
三、空调系统:
1.本工程空调水系统的水平干管为同程总立管为异程设计。
2.本工程总冷负荷为852Kw;总热负荷为600kw。
3.多功能会议室和餐厅采用高静压管道式空调机组散流器。