社区办公综合楼通风空调排烟系统设计施工图(含安装图)..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]社区办公综合楼通风空调排烟系统设计施工图(含安装图)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:10000㎡地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:24张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:安徽内容简介一、工程概况:
  建筑面积10000平米建筑高度为40.8米地上共11层地下一层...
  二、冷热源:
  变频多联室外机组...
  三、空调系统:
  1.采用变制冷剂流量空调形式。
  2.室内机根据房间用途采用卧式暗装侧送风、下送风或嵌入式四面出风型使用独立控制器。
  3.多联式室内机和新风系统均水平分层布置...
  四、通风排烟系统:
  1.所有的卫生间均设有机械通风系统采用排风扇排风卫生间换气次数为10次/小时。
  2.水疗熏蒸室设有机械通风系统采用排风扇排风水疗熏蒸室换气次数为8次/小时。
  3.地下泵房采用机械排风机械补风。排风换气次数为4此/小时补风为排风量的80%~90%...   图纸共24张。