大型酒店项目空调通风防排烟系统初步设计及二次深化图(天燃气真空锅炉)..dwg
内容介绍
[江苏]大型酒店项目空调通风防排烟系统初步设计及二次深化图(天燃气真空锅炉)设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:18264.76㎡地上层数:18层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:江苏内容简介一、工程概况:总建筑面积为18264.76平方米建筑层数为地上18层地下1层建筑高度为71.95米...
二、冷热源:
夏季供冷采用风冷式螺杆冷水机组227冷吨两台冬季供暖采用天燃气真空锅炉...
三、空调系统:
1.本工程空调水系统采用一次泵变流量系统。
2.本工程空调水系统采用二管制系统水平管路为同程式垂直管路为同程式。
3.大开间商场空调风系统采用全空气系统集中回风。
4.小开间区域采用风机盘管加独立新风系统...
四、通风系统:
1.地下室汽车库设机械排风系统单层车库通风量按换气次数6次/h设计。
2.暗卫生间设机械排风排风量按10次/h换气次数计。
3.当自然补风不足时设机械补风补风量为排为排风量的70%~80%...
五、防排烟系统:
1.加压送风机设置在屋面层。防烟楼梯前室、合用前室正压值25Pa防烟楼梯间正压值50Pa。
2.每个防火分区均设补风系统补风量按不小于排烟量的50%设计... 编制于2011年 图纸共32张。