商业广场空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品)..dwg
内容介绍
[上海]商业广场空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品)设计说明:有建筑功能:商业建筑面积:241410㎡图纸深度:施工图图纸张数:69张设计时间:2014年冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:双管制送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:上海资料目录li 设计说明 li 施工说明 li 机房详图 li 主要设备表 li 空调水管平面图 li 办公冷冻机房详图 li 分、集水器详图 li 空调通风防排烟平面图 li 地下室系统图 li 制冷系统原理图 li 通风防排烟风管总平面图 li ...内容简介一、工程概况:占地面积52047㎡地上151700㎡地下89708㎡合计总建筑面积241410㎡;其中T1~T5办公75561㎡S1~S5及H1~H4商业73042㎡...
二、冷热源:
1.河边小镇采用多联机系统。
2.KTV采用风冷热泵机组办公部分采用电机驱动水冷冷水机组热源为锅炉提供热水...
三、空调系统:
1.空调水系统:室内空调水立管为两管制。
2.除零售采用全空气系统其他均采用风机盘管+新风系统...
四、通风系统:
1. 商业、办公区每层设集中排风系统排风量和厕所排风量的总和为新风量的80%。
2. 厨房视大小按40~60次/h换气其中65%排风经油烟净化器处理后排至屋顶。
3.冷冻机房设置平时送排风机排风机兼事故排风...
五、防排烟系统:
1.自然排烟楼梯间每五层内自然通风面积不小于2㎡顶层通风面积不小于0.8㎡。
2.办公地库大空间按6次/h换气次数计算。
3.排烟风管走在吊顶内其管道耐火极限不小于1h... 编制于2014年 图纸共69张。
下载地址
进入下载页
文件大小
49.31MB
上传作者
胡波
文件类型