高大空调体育馆暖通全套系统设计施工图(甲级设计院空调机房)..dwg
内容介绍
[内蒙古]高大空调体育馆暖通全套系统设计施工图(甲级设计院空调机房)设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑建筑面积:13413.6㎡图纸深度:施工图图纸张数:39张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射全空气系统:变风量,定风量水系统:定流量,变流量,双管制送风方式:散流器送风项目位置:内蒙古资料目录li 暖通空调设计施工说明 li 暖通空调图例 li 节点大样详图 li 空调通风系统图 li 空调水管系统图 li 主要设备材料表 li 暖通空调设备控制原理图 li 空调通风平面图 li 空调采暖主干管平面图 li 空调采暖水管平面图 li 屋面空调水管平面图 li 地板辐射采暖平面图 li 空调机房详图 li ...内容简介一、工程概况:项目位于内蒙总建筑面积:13413.6m2。建筑最高高度16.8m...
二、冷热源:
设置两台875kw的螺杆式冷水机组。本项目热水由市政热力管网提供...
三、空调系统:
1.冷水机组所对应的冷冻水泵为变流量水泵。
2.空调冷却水侧采用定流量水泵。
3.全空气空调系统设置可变新风量的全空气定风量空调系统。
4.创作室等空调区域采用二制风机盘管加新风的空调系统...
四、采暖系统:
1.功能房间均设置空调外还设置地板辐射采暖辅助供热。
2.多功能厅采用铜铝翅片散热器...
五、通风系统:
1.各主要机电设备用房、变配电室、卫生间、库房等区域均设有机械通风系统。
2.厨房主要操作间平时排风按12次换气设计兼事故排风...
六、防排烟系统:
1.有效可开启面积不小于该房间面积的2%且距房间最远点不超过30米。
2.每个防烟分区的建筑面积不超过500m2且防烟分区不跨越防火分区... 编制于2013年图纸共39张。