医院门诊楼空调及通风排烟系统设计施工图..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江西]医院门诊楼空调及通风排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:5365.36㎡地上层数:6层图纸深度:施工图图纸张数:11张设计时间:2012年冷热源:空气源热泵空调系统:空气-水系统水系统:定流量,变流量,双管制,同程式,异程式,闭式送风方式:散流器送风项目位置:江西资料目录li 暖通空调图例 li 暖通设计说明 li 暖通施工说明 li 主要设备及材料表 li 一层空调通风平面图 li 二层空调通风平面图 li 三层空调通风平面图 li 四层空调通风平面图 li 五层空调通风平面图 li 屋顶层设备布置平面图 li 空调水系统原理图 li 空调水泵房详图内容简介一、工程概况:
  项目位于江西省地上6层总建筑面积5365.36平方米建筑高度18.3米...
  二、冷热源:
  空调冷、热源选用2台风冷热泵机组...
  三、空调系统:
  1.本工程采用风机盘管加新风系统。
  2.弱电设备间采用分体式热泵空调系统。
  3.空调水系统采用机械循环两管制闭式系统。冷源侧采用定流量系统负荷侧采用变流量系统。
  4.空调水系统采用立管异程式,水平管同程式...
  四、通风排烟系统:
  1.防烟楼梯间均采用自然排烟方式地上每5层设置可开启面积不小于2平方的外窗。
  2.卫生间设置机械排风系统,排风量按12次/h换气次数计算。
  3.电梯机房设置机械排风系统,排风量按10次/h换气次数计算...   编制于2012年 图纸共11张。