生产基地办公楼暖通空调及通风排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[浙江]生产基地办公楼暖通空调及通风排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:113650㎡地上层数:5层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:95张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:定风量,单风道水系统:单式泵,变流量,双管制送风方式:散流器送风项目位置:浙江资料目录li 车库及人防设计施工说明 li 设计施工说明 li 自控原理图 li 空调设备接管详图 li 通风防排烟系统图 li 空调新风系统图 li 空调水路系统图 li 风机盘管水路系统图 li 通风及空调水系统图 li 人员掩蔽 li 人防通风系统原理图 li 各类监测管、测压管、增压管安装大样图 li 通风平面图 li 送风机房平面图 li 机房大样图 li 排风机房剖面图 li 冷热源机房水系统原理图 li 制冷机房管线平面图 li 制冷机房设备平面图 li 制冷机房通风平面图 li 冷却塔管线平面图 li 冷却塔基础平面图 li 制冷机房水箱及附件大样图 li 制冷机房管线剖面图 li 室外空调水管网综合图 li ...内容简介一、工程概况:总建筑面积113650平方米地上5层地下2层...
二、冷源:
1.采用水冷式电制冷冷水机组夏季供冷设置离心式冷水机组和螺杆式制冷机组。
2.热泵机组的冷凝器侧的散热经换热器换热为提供空调热水...
三、空调系统:
1.采用单风道定风量低速全空气系统风机盘管+新风系统。
2.空调水系统采用一次泵变流量系统采用两管制系统制冷机组采用变流量运行末端为变流量运行...
四、通风系统:
1.厨房设置全面通风、局部通风系统和事故排风系统平时总排风量按40AC/h计算其中全面排风量占35%局部通风量占65%。
2.冷热源机房配置机械排风系统及事故通风系统。
3.地下车库采机械送、排风系统排风量按6AC/h计送风量按5AC/h计... 编制于2014年 图纸共95张。
下载地址
进入下载页
文件大小
33.36MB
上传作者
胡波
文件类型
..dwg