五星级大酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(系统详图多)..dwg

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[浙江]五星级大酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(系统详图多)设计说明:有建筑功能:酒店建筑面积:41424㎡图纸深度:施工图图纸张数:56张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,冷热源冷热源:溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:四管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:浙江资料目录li 通风和空调工程设计说明 li 设备材料表 li 通风及防排烟平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 平面详图 li 空调水管系统图 li 制冷机房空调冷水系统原理图 li 制冷机房空调热水系统原理图 li 防烟系统原理图 li 排烟系统原理图 li 制冷机房平面详图 li 制冷机房设备尺寸定位图 li 风机房剖面图 li ...内容简介一、工程概况:
  本工程为五星级标准的旅馆建筑,占地面积:3769.12平方米;建筑高度:95.4米;其中:地上建筑面积:41424平方米地下建筑面积:16238.12平方米...
  二、冷热源:
  1.中央制冷系统设于地下二层的制冷机房内共设两台一体化蒸汽溴化锂机组。
  2.制热系统设于地下二层的制冷机房内共设两套汽水换热机组...
  三、空调系统:
  1.空调采用机械循环四管制闭式的冷、热水系统。空调冷冻水的供、回水温度为7℃~12℃空调热水的供、回水温度为60℃~50℃。
  2.空调水管采用异程式。
  3.大堂、采用全空气单风道系统;游泳池采用直流式全新风系统。
  4.小会议及走道采用风机盘管加新风系统;宴会厅门厅采用全空气单风道系统...
  四、通风系统:
  1.车库设置机械送排风系统(机械排风自然进风)排风换气次数6次/小时送风换气次数5次/小时。
  2.一般设备用房集中设置机械送排风系统换气次数4~6次/小时。
  3.卫生间设置小型吊顶式排风扇排风量按换气次数10~15次/小时计...   编制于2013年 图纸共56张。