产业基地配套项目空调通风系统设计施工图(甲级设计院)..dwg
内容介绍
[上海]产业基地配套项目空调通风系统设计施工图(甲级设计院)设计说明:有建筑功能:办公,工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:38644.3㎡地上层数:6层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:42张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海资料目录li 空调通风及动力设计说明 li 空调通风及动力施工说明 li 空调通风及动力图例 li 设备安装大样图 li 管道安装大样图 li 空调设备自控原理图 li 冷冻机房原理图 li 锅炉房原理图 li 冷冻机房及锅炉房主要设备性能表 li 冷冻机房及锅炉房平面布置图 li 锅炉房烟道布置平面图 li 锅炉房水管布置平面图 li 锅炉房剖面图 li 消防系统图 li 末端水系统图 li 通风消防平面图 li 风管平面图 li ...内容简介一、工程概况:项目位于上海市本工程地上共有6栋单体地上总建筑面积为38644.3m2。地上6层地下2层...
二、冷热源:
1.3台为离心式冷水机组1台为螺杆式冷水机组冷水供回水温度6°C/12°C。
2.空调热源、地板辐射采暖热源及给排水专业生活热水热源均来自于集中锅炉房的燃气热水锅炉...
三、空调系统:
1.空调冷水系统采用二级泵变流量系统冷冻水通过各自对应的一级泵将流经冷冻机组的冷冻水送至冷水分集水器。
2.锅炉侧的高温热水为一级泵定流量系统。
3.空调末端管路均为干管异程分支管路同程的方式东北空调冷热水末端管路为两管制系统。
4.采用风机盘管加新风系统及全空气低速风管系统气流组织为上送上回...
四、通风系统:
1.地下室变电站设置独立的机械送排风系统排风换气次数6次/h。
2.地下室锅炉房设置独立的机械送排风兼事故送排风系统换气次数为12次/h。
3.污泵间及隔油池设机械排风系统,排风换气次数15~20次/h。
4.煤表房设机械排风系统兼事故排放系统排风换气次数12次/H... 编制于2015年 图纸共42张。
下载地址
进入下载页
文件大小
35.57MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg