内容介绍

[黑龙江]二类办公楼空调采暖通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:16619.25㎡地上层数:7层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:25张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源空调系统:空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:黑龙江资料目录li 图例 li 设计及施工说明 li 主要设备表 li 空调水系统平面图 li 空调风平面图 li 空调风系统平面图 li 采暖平面图 li 采暖系统图 li 空调水系统图 li 风机盘管接管示意图 li ...内容简介一、工程概况:
  项目位于黑龙江省地下一层地上七层建筑高度为36.700m总建筑面积约为16619.25m 2...
  二、冷热源:
  1.冷源:由地下一层制冷机房提供。夏季冷冻水供回水温度为7/12°C。
  2.热源:由地下一层换热站内板式换热器提供。空调及地热采暖热水供回水温度为55/45°C...
  三、空调系统:
  空调系统采用风机盘管加新风系统...
  四、通风系统:
  公共卫生间通风采用天花板型换气扇换气次数为10次/小时...
  五、采暖系统:
  展厅、大厅、阅览室采用地热采暖预留分集水器位置...
  六、防排烟系统:
  1.长度超过20m内走道、地下一层面积超过100m2的地上无窗房间设多叶排烟口排烟。
  2.防烟楼梯间及消防电梯前室的加压送风系统设计...   编制于2012年 图纸共25张。