高层办公楼通风空调防排烟系统设计施工图(含锅炉房设计)..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

高层办公楼通风空调防排烟系统设计施工图(含锅炉房设计)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:38614㎡地上层数:20层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:28张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:变流量,双管制,闭式送风方式:散流器送风资料目录li 设计及施工说明 li 主要设备表 li 锅炉房、制冷机房系统图 li 通风、空调及防排烟系统原理图 li 空调水系统轴测图 li 地下三层平面图 li 地下二层平面图 li 地下一层平面图 li 一层平面图 li 二层平面图 li 三层平面图 li 四层平面图 li 五层平面图 li 六~二十层平面图 li 屋顶平面图 li 锅炉房平面布置图 li 锅炉房管道连接图 li 制冷机房平面布置图 li 制冷机房管道连接图 li 锅炉房、制冷机房剖面图 li 风机房大样 li ...内容简介一、工程概况:
  本工程高层办公楼建筑面积38614平方地下三层为汽车库地下二~四层为商业五~二十层为办公。设计范围:通风防排烟空调系统及锅炉房设计...
  二、冷热源:
  冷源采用螺杆式水冷机组2台集中供应冷冻水供回水温度为7/12°c。热源采用常压型热水锅炉...
  三、空调系统:
  1.空调水系统为两管制闭式机械循环水系统采用变流量系统。
  2.大空间商场采用全空气系统小空间采用吊装式空气处理机组加新风系统...
  四、通风排烟系统:
  1.前室、防烟楼梯间分别设有正压送风系统。
  2.汽车库设有机械通风兼排烟系统:排烟量均按6次/h考虑送风量为不大于排烟量的80%。
  3.自然排烟窗面积为建筑面积的2%...   编制于2014年 图纸共28张。

下载地址

进入下载页
文件大小
6.33MB
上传作者
胡波
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息