商业国际广场通风空调及防排烟系统设计施工图(最新设计)..dwg
内容介绍
[江苏]商业国际广场通风空调及防排烟系统设计施工图(最新设计)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑建筑面积:155098㎡地上层数:27层图纸深度:施工图图纸张数:56张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调通风平面图 li 通风平面图 li 屋顶构架层通风平面图 li 空调水系统原理图 li 消防原理图 li 通风防排烟平面图 li 防烟系统原理图 li 排烟系统原理图 li 空调水管平面图 li ...内容简介一、工程概况:项目位于江苏省裙房为1~5层建筑高度22.5m;1区办公楼为6~27层建筑高度99.9m2区办公楼为6~27层建筑高度99.7m...
二、冷热源:
来自于地下室冷热源机房分集水器支路夏季冷冻水供回水温度为7/12℃冬季热水供回水温度为45/40℃...
三、空调系统:
1.空调水系统采用两管制一次泵系统冷热源侧定流量负荷侧变流量。垂直系统采用双管异程式水平采用双管同程式。
2.采用风机盘管/吊顶式空调机组加新风系统气流组织方式采用上送上回...
四、通风系统:
中庭设置消防兼平时通风机可用作为平时排风和空调季节的新风排风...
五、防排烟系统:
1.防烟楼梯间均设置正压送风系统地上地下楼梯间合用一个系统。
2.裙房部分长度超过20米的内走道设置机械排烟排烟口距防烟分区最不利点小于30m。
3.地上每个防烟分区划分不大于500m2防烟分区不跨越防火分区面积大于100m2的房间设置排烟系统... 编制于2015年 图纸共56张。