内容介绍
[北京]大型连锁超市空调通风及防排烟系统设计施工图(VRV系统VAV系统)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:71380㎡地上层数:3层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:75张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:北京资料目录li 设计总说明 li 空调末端水管道系统图 li 排油烟通风平面图 li 排油烟罩通用大样图 li 人防通风节点详图 li 地下一层局部风管平面图 li 地下一层空调水管道平面图 li 地下一层变配电通风平面图 li 空调消防及通风平面图 li 空调AHU监控原理图 li 通风空调系统做法详图 li 空调通风平面图 li 多联机空调平面图 li AHU-B1-8机房平面大样图 li 空调主要设备原理图 li 制冷机房管道布置图 li 办公区新风、排风管平面图 li 消防排烟管道系统图内容简介一、工程概况:本建筑地下两层地上三层总建筑面积约为71380平方米人防部分设于地下二层人防等级为六级战时为物资库...
二、冷热源:
1.空调冷源由设在顶层制冷机房的三台离心式冷水机组提供。
2.热源由设置在机房的两台常压燃气热水锅炉提供。
3.办公区域采用VRV系统(制冷剂为R410a)+新风系统...
三、空调系统:
1.空调使用组合式空器处理机和局部吊顶式空调机组。
2.小商铺则采用VAV系统。
3.本工程水系统采用一次泵变水量两管异程系统...
四、通风系统:
1.卫生间.垃圾间等设置机械排风系统其排风量为20次/h。
2.仓库设置机械排风系统换气次数为3次/h其处于负压状态后可从卖场补充一定的冷量或热量。
3.汽车库设置机械排风系统其排风量为每辆车400m3/h...
五、防排烟系统:
1.地下车库的排烟与排风系统共用风管及排风(烟)风机火灾时开启排烟风机高速排烟。
2.地上内走道设机械排烟系统内走道排烟风量按照最大防烟分区120m3/h.m2计算...
六、人防系统:
1.机房设一台双速排风一台双速送风机作为排风和消防排烟用。
2.人防通风按不小于1次/小时换气系数设计... 编制于2013年 图纸共75张。