[内蒙古]商业广场空调通风系统设计施工图(制冷机房冷热源系统)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:28140.37㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:19张设计内容:空调,通风,采暖,冷热源冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:同程式送风方式:散流器送风项目位置:内蒙古资料目录li 暖通设计说明 li 暖通空调设备表 li 空调管道平面图 li 地下室A区通风平面图 li 地下室B区通风平面图 li 空调通风平面图 li 屋顶设备平面图 li 空调水系统图 li 风机盘管大样图 li 屋顶风机安装示意图 li 分集水器大样图 li 制冷机房配管图 li 制冷机房设备布置图 li 冷热源系统原理图 li ...内容简介一、工程概况:
  总建筑面积:28140.37m2建筑层数:地上4层地下1层。建筑高度:20.72米...
  二、冷热源:
  1.地暖系统由西区换热站提供热源。
  2.散热器系统由地下北侧换热泵房提供热源。
  3.空调冷水由地下室制冷机房的两台螺杆式冷水机组提供...
  三、采暖系统:
  1.商业及超市供暖方式采用地板辐射供暖车库供暖方式采用散热器供暖。
  2.水系统采用同程式。地下一层和地上一层均为上供上回系统地上二~四层为下供下回系统...
  四、空调系统:
  1.商场采用中央空调系统夏季制冷;系统采用新风加风机盘管系统新风由各层的吊顶式热回收新风机提供。
  2.最大空调冷负荷2177.854KW冷指标156.2W/m2...   图纸共19张。