医院外科大楼暖通空调通风排烟系统施工图(空气源热泵)..dwg
内容介绍
[江西]医院外科大楼暖通空调通风排烟系统施工图(空气源热泵)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:17631.5㎡地上层数:12层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:20张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气源热泵空调系统:空气-水系统水系统:同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:江西资料目录li 空调与通风设计总说明 li 主要设备材料表 li 风机盘管水管接管大样 li 空调机组水管接管示意图 li 风机盘管送回风口及接管 li 管径尺寸列表 li 地下一层通风及防排烟平面图 li 一层空调通风及防排烟平面图 li 一层空调水管平面图 li 三层防排烟平面图 li 1~1-11~11剖面 li 屋面空调机主机基础平面图 li 水泵基础平面图 li 膨胀水箱及风机基础平面图 li 空调水系统原理图 li 加压送风系统图 li 冷凝水管系统图 li 空调水立管管系统图 li ...内容简介一、工程概况:项目为医院外科大楼总建筑面积为:17631.50m2。本建筑地下1层地上12层。建筑高度44.550m...
二、冷热源:
夏季的计算冷负荷为1148Kw。冬季热负荷约为734kw热量为608kw的螺杆式空气源热泵机组...
三、空调系统:
1.本工程空调供回水系统为竖向异程水平管同程系统。
2.各层采用风机盘管机组加新风系统。
3.冷冻水供回水温度分别为7°C、12°C冬季供回水温度分别为45°C、40°C...
四、通风排烟系统:
1.大楼各层有窗房间采用自然通风。无窗房间均采用机械通风。
2.各层超过60m长的内走道设置机械排烟系统排烟量按走道面积60m3/m2.h计算。
3.防火分区排风量大于12次/小时补风量不小于排风量的80%... 编制于2010年 图纸共20张。