[江苏]动物饲养楼洁净空调通风系统设计施工图(全新风系统)设计说明:有建筑功能:科研,其他高度类别:多层建筑建筑面积:7524.6㎡地上层数:3层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:66张设计内容:空调,通风水系统:单式泵送风方式:散流器送风,其他项目位置:江苏资料目录li 暖通施工图设计说明一 li 暖通施工图设计说明二 li 风口参数表 li 组合式空调机组设备参数表 li 回风机组设备参数表 li 排风机组设备参数表 li 一层风管高效过滤箱设备参数表 li 一层空调风系统原理图一 li 地下一层风口平面布置图 li 地下一层送回风管平面布置图 li 地下一层新风管平面布置图 li 地下一层排风管平面布置图 li 地下一层排烟及加压送风管平面布置图 li 每层风口平面布置图 li 每层IVC送风管平面布置图 li 每层IVC排风管平面布置图 li 每层空调送回风管平面布置图 li 每层空调新风管平面布置图 li 每层排风管平面布置图 li 每层马道设备平面布置图 li 每层设备机房空调风管平面布置图 li 每层设备机房空调水管平面布置图 li 每层设备机房蒸汽管预留接口平面图 li 每层设备机房冷凝水管平面布置图 li 每层设备机房空调设备布置图 li 地下室空调水管平面布置图 li 每层空调水管平面布置图 li 空调水系统原理图 li 屋顶层排风管平面布置图 li 屋顶层排风机平面布置图内容简介一、工程概况:
  建筑主体地下1层地上3层;该幢动物饲养楼总建筑面积7524.6平方米;地下室中央清洗区域及饲料垫料库房建筑面积为1210.98平米...
  二、冷热源:
  空调系统设计总冷负荷为3683KW再热负荷为587kw冬季热负荷为1536kw冬季加湿量为1773kg/h...
  三、空调系统:
  1.剖腹产观察室洁库室等;空调面积为90平米;设计为全新风系统。
  2.饲养室系统设计为“新风+回风+排风”系统回风比例为50%...
  四、通风系统:
  1.右侧所有IVC笼具为全新风系统笼盒换气次数为80次/H。
  2.走廊系统设计为一次回风系统新风量的设计满足室内正压需求及工作人员所需的新风量...   图纸共66张。