高层医院病房大楼暖通空调全套系统设计施工图(水源热泵)..dwg
内容介绍
[河北]高层医院病房大楼暖通空调全套系统设计施工图(水源热泵)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:20288㎡地上层数:15层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:25张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:河北资料目录li 设计及施工说明 li 通风消防系统原理图 li 空调水系统流程图 li 空调立管透视图 li 通风及消防平面图 li 空调水管平面图 li 空调通风及消防平面图 li 屋顶通风及消防平面图 li 地下送排风机房剖面图 li 制冷机房设备布置平面图 li 制冷机房管道布置平面图 li 水源热泵系统原理图 li 水源热泵系统透视图 li ...内容简介一、工程概况:项目为医院病房楼地下一层地上十五层,空调面积20288m2高度73.2m为一类高层建筑...
二、冷热源:
1.夏季空调冷负荷 2658KW, 建筑面积冷指标 131W/m2。
2.冬季空调热负荷 2232KW, 建筑面积热指标 110W/m2。
3.空调冷热源采用水源热泵机组夏季制冷时冷冻水进出水温度12/7°C...
三、空调系统:
1.空调水系统采用一次泵主机定流量末端变流量双管制系统。
2.空调循环水由制冷机房提供夏季采用7/12°C冷水冬季采用45/40°C热水。
3.风机盘管水系统水平管路采用双管同程式立管采用双管同程式...
四、采暖系统:
1.屋顶水箱间采用散热器采暖。
2.散热量不小于120W/片...
五、通风排烟系统:
1.消毒、处置、换药、污物设置机械排风系统换气次数:3n/h;厕所、卫生间设机械排风换气次数10n/h。
2.地下变配电、水泵房、制冷机房、吸引机房等设备用房设置机械送排风系统。
3.排烟风机排烟量:担负一个防烟分区排烟量应按满足60m3/(m2.h)... 图纸共25张。