多层连锁商场通风空调及消防排烟系统设计施工图(人防通风系统VAV系统)..dwg

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]多层连锁商场通风空调及消防排烟系统设计施工图(人防通风系统VAV系统)资料目录li 设计施工说明 li 空调通风平面图 li 空调平面图 li 多联机空调平面图 li 空调主要设备原理图 li 屋顶制冷机房设备布置及机房排风平面图 li 机房平面大样图 li 剖面图 li 排风排烟节点详图 li 屋顶通风设备平面图 li 排油烟通风平面图 li 空调末端水管道系统图 li 空调AHU监控原理图 li 消防及通风平面图 li 风管平面图 li 空调水管道平面图 li 人防消防及通风平面图内容简介一、工程概况:
  本建筑地下两层地上三层总建筑面积约为71380平方米人防等级为六级...
  二、设计内容:
  本专业设计内容包括空调.通风.消防排烟人防通风等系统...
  三、冷热源:
  1.空调冷源由离心式冷水机组提供制冷剂为R123冷冻水供回水温度为7/12°C
  2.热源由设置在机房的3台常压燃气热水锅炉提供...
  四、空调系统:
  1.空调使用组合式空器处理机和局部吊顶式空调机组小商铺则采用VAV系统。
  2.平时排风时双速排烟风机低速运转。
  3.本工程水系统采用一次泵变水量两管异程系统...
  五、通风系统:
  1.卫生间.垃圾间等设置机械排风系统其排风量为20次/h。
  2.冷冻机房设置机械排风系统换气次数为12次/h排风口上下分别设置。
  3.屋顶锅炉间和燃气计量间送排风系统平时通风通不小于6次/h,事故通风量不小于12次/h...
  六、防排烟系统:
  1.地下汽车库每层设有1个排烟系统排烟量按6次换气计算每个排烟系统均设有排烟补新风系统补风量不小于排烟风量的50%。
  2.地上内走道设机械排烟系统内走道排烟风量按照最大防烟分区120m3/h.m2计算...   编制于2013年 图纸共38张。