超高层五星级酒店暖通空调系统设计竣工图(著名院作品酒店结构形式多)..dwg
内容介绍
[湖北]超高层五星级酒店暖通空调系统设计竣工图(著名院作品酒店结构形式多)设计说明:有建筑功能:商业,酒店,娱乐高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:93547㎡地上层数:50层地下层数:2层图纸深度:竣工图图纸张数:68张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射,电采暖全空气系统:定风量水系统:单式泵,双管制,三管制,四管制节点大样:集分水器项目位置:湖北资料目录li 暖通空调总平面图 li 空调通风设计总说明 li 空调通风施工总说明 li 图例与简称 li 设备表 li 负二层暖通空调风系统平面图 li 负二层暖通空调水系统平面图 li 负一层暖通空调风系统平面图 li 负一层暖通空调水系统平面图 li 每层暖通空调风系统平面图 li 每层暖通空调水系统平面图 li 客房公共区暖通空调系统平面图 li 暖通空调系统平面图 li 酒店屋顶层空调通风平面图 li 酒店机房屋顶层通风平面图 li 冷热源水系统原理图 li 冷热源控制系统原理图 li 空调水系统原理图 li 排烟系统原理图 li 加压送风系统原理图 li 客房新风、排风系统原理图 li 标双客房暖通空调系统平面图 li 标准双人床房暖通空调系统平面图 li 大床房暖通空调系统平面图 li 套房暖通空调系统平面图 li 无障碍客房暖通空调系统平面图 li 豪华套房暖通空调系统平面图 li 豪华大床房暖通空调系统平面图 li 行政套房暖通空调系统平面图 li 总统套房暖通空调系统平面图 li 空调机和风机安装、大样图及剖面图 li 空调安装通用详图 li ...内容简介一、工程概况:总建筑面积93547m2,地上二层一至四层为酒店大堂五层为架空层1号楼塔楼建筑高度99.7m,六至二十五层为酒店客房二十六层为行政餐厅;2号楼塔楼建筑高度155.1m,六至五十层为公寓...
二、冷热源:
整个项目餐饮、娱乐及酒店合用同一制冷与制热系统;冷源由冷水机组提供热源由锅炉提供...
三、空调系统:
1.餐厅采用独立的三管制VRV系统。
2.空调冷水系统采用一次泵变频系统客房部分采用两管制裙房部分均采用四管制。
3.对于大空间区域采用全空气定风量系统其它位置一般采用风机盘管加新风处理机系统...
四、采暖系统:
游泳池周边及更衣室地面采用地板辐射热水采暖系统供回水温度为60/50℃与空调热水共用。总统套房采用地板辐射电采暖系统...
五、通风系统:
1.公共卫生间:风机盘管加排风系统。
2.泳池采用专用热泵型除湿系统。
3.所有卫生间内均设有中央排风系统空调区域的余风则作为各卫生间排风系统的补风...
六、防排烟系统:
1.楼梯间、合用前室及消防电梯前室设加压防烟系统。
2.酒店塔楼各层的内走廊通道设置机械排烟排烟风机的风量是按最大防烟分区面积120m3/m2.h计算... 图纸共68张。