超高层办公楼暖通空调全套系统设计施工图(大院设计VAV空调系统)..dwg

投稿: 林似水 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

超高层办公楼暖通空调全套系统设计施工图(大院设计VAV空调系统)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:超高层建筑建筑面积:57531㎡地上层数:34层图纸深度:施工图图纸张数:40张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射全空气系统:定风量,单风道水系统:单式泵,定流量,双管制,同程式,闭式送风方式:散流器送风资料目录li 暖通空调设计说明 li 图例 li 设备表 li 夹层通风空调平面图 li 通风空调及防排烟平面图 li 空调及采暖水平面图 li 机房层空调及采暖水平面图 li 地热盘管布置图 li 排烟系统原理图 li 加压送风系统原理图 li 空调通风系统原理图 li 空调水系统原理图 li 采暖系统原理图 li 高压微雾加湿器系统示意图 li ...内容简介一、工程概况:
  项目为办公楼地上34层建筑面积57531m2建筑高度161.90m。B区地下建筑面积36080m2...
  二、冷热源:
  1.冷源采用电制冷冷水机组机组为离心机组+螺杆机组。采用环保冷媒。冷冻水温度为6/12℃冷却水温度为32/37℃。
  2.换热站为中央空调系统冬季供暖提供60-50℃热水...
  三、空调系统:
  1.空调冷冻水系统在竖向分成高低2个分区。1~14层为低区15~34层为高区。
  2.空调水系统采用两管制、一次泵变流量系统。系统均为闭式循环系统冷却水系统为定流量系统。
  3.办公塔楼部分采用VAV变风量空调系统采用单风道末端。
  4.大厅采用定风量全空气系统;大会议厅、前厅采用定风量空调系统...
  四、采暖系统:
  1.办公塔楼部分竖向干管为同程式。
  2.办公楼标准层沿窗边设置地板嵌入式散热器辅助供暖。
  3.办公楼为散热器系统供暖大堂为地板辐射供暖...
  五、通风系统:
  1.公建卫生间排风采用垂直布置。卫生间按换气系数10次排气。
  2.厨房排油烟风量暂按照厨房高度3m,50次/H换气设计。
  3.地下车库设计机械排风系统和补风系统排风换气次数为6~4次/h...
  六、防排烟系统:
  1.防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室设加压送风系统。
  2.各避难层避难间均设正压送风系统机械加压送风量按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算...   编制于2014年 图纸共40张。