203米超高层金融中心通风空调及防排烟系统设计施工图(大院作品蓄冰系统)..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]203米超高层金融中心通风空调及防排烟系统设计施工图(大院作品蓄冰系统)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:109张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:蓄冷(热)系统空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,变流量,异程式送风方式:散流器送风项目位置:广东资料目录li 通风空调设计说明 li 通风空调施工说明 li 设计图例 li 通风空调设备表 li 通风排烟系统原理图 li 空调水路系统原理图 li 制冷系统自控原理图 li 安装大样图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 设备层空调通风平面图 li 屋顶层空调通风平面图 li 制冷机房大样图 li 冷却塔安装详图 li 空调机房大样图 li 换热站大样图 li 换热站基础图 li 空调机房大样图 li 风机房大样图 li 水井安装大样图 li 人防设计说明 li 人防工程主要设备表 li 战时通风平面图 li 人防口部大样图内容简介一、工程概况:
   本项目设地下四层地上裙楼三层塔楼由一栋超高层建筑组成由裙楼及塔楼围合的中心为一集中广场。建筑高度:202.62M ...
  二、冷热源:
  冷源由设在地下四层的中央制冷站提供采用1套盘管蓄冰空调系统采用部分负荷蓄冰设计负荷日采用主机与蓄冷装置联合运行的方式...
  三、空调系统:
  1.空调水系统采用一次泵变流量系统空调水系统立管、各层水平干管均为异程。
  2.面积较小的房间采用风机盘管加新风的空调形式。大堂采用卧式空气处理机组气流组织为上送上回...
  四、通风排烟系统:
  1.地下车库设置机械排风(兼排烟)系统与消防排烟系统共用排风量按6次/h的换气次数计算。
  2.不具备自然排烟条件的内走道设置机械排烟系统排烟量按地面面积的60m3/h.m2计算...   编制于2012年 图纸共109张。
  