高层商业综合楼空调及防排烟系统设计施工图(人防设计)..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[福建]高层商业综合楼空调及防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:商业,宾馆高度类别:高层建筑地上层数:19层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:41张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:福建资料目录li 设计与施工说明 li 主要配件型号规格一览表 li 主要材料设备表 li 加压送风系统图 li 主要设备安装大样图 li 空调通风平面图 li 屋顶层设备布置平面图 li 人防主要设备安装大样图 li 人防单元进排风口部大样图 li 平面图内容简介一、工程概况:
  本工程为商业用地项目1#-3#楼为一类高层综合楼地上十九层4#楼为一类高层旅馆地下室功能为平时地下车库及设备用房战时为二级人防...
  二、冷热源:
  设计为集中空调系统:采用风冷螺杆式水冷冷水机组...
  三、空调系统:
  1.柜式空调器全空气风管送回风系统:超市百货运动健身中心等大空间。
  2.风机盘管加新风系统方式:超市办公室等。
  3.空调水系统:采用两管制水系统异程水系统。负荷侧冷冻水流量为变流量冷冻机侧冷冻水流量为定流量...
  四、通风系统:
  1.所有的设备用房、变配电室、库房、卫生间、垃圾间、污水间等均设有机械通风系统。
  2.所有排风机均由大楼管理中心手动、现场手动或由程序按时段自动启停;卫生间通风器就地控制...
  五、防排烟系统:
  1.所有核心筒防烟楼梯间及合用前室不能采用自然防排烟时均设独立的机械加压送风系统。
  2.采用车道自然补风,无条件自然补风的采用机械补风方式补风量不小于排烟量的50%设置...   编制于2015年 图纸共41张。