工业厂房及办公建筑通风空调及防排烟系统设计竣工图(无尘室设计水冷空调系统)..dwg
内容介绍
[广东]工业厂房及办公建筑通风空调及防排烟系统设计竣工图(无尘室设计水冷空调系统)设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:单层建筑建筑面积:35150㎡图纸深度:竣工图图纸张数:41张设计时间:2007年设计内容:空调,通风,洁净,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统送风方式:散流器送风项目位置:广东资料目录li 设计与施工说明 li 风机盘管接管大样 li 空调通风平面图 li 办公楼空调系统图 li 通风空调平面图 li 冷冻、冷却水系统流程图 li 热水系统及末端设备接管详图 li 组合式空调机组结构详图 li 无尘室分区平面图 li 施工详图 li 冰水及热水系统控制原理图 li ...内容简介一、工程概况:项目位于广东省为一工厂的加工车间及办公工务楼总建筑面积约为35150平方米...
二、空调系统:
1.加工车间采用水冷中央空调系统。
2.工务楼、办公楼空调采用变频风冷多联机系统。
3.加工车间包装区的岗位空调送风、二层夹层空调新风机、充填区恒温恒湿机采用全空气系统...
三、通风系统:
1.各层公共卫生间:换气次数15次/时,天面冷冻机房和空压机房换气次数15次/时。
2.加工车间内的柜式排风机和屋顶风机为两路电源设计平时通风换气火灾时也可以消防排烟... 编制于2007年 图纸共41张。