高层社区商住楼通风及防排烟系统设计施工图(诱导通风系统)..dwg
内容介绍
[贵州]高层社区商住楼通风及防排烟系统设计施工图(诱导通风系统)设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑地上层数:26层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:20张设计时间:2014年设计内容:通风,防排烟送风方式:散流器送风项目位置:贵州资料目录li 暖通设计总说明 li 暖通施工总说明 li 主要设备表 li 防排烟系统图(一) li 防排烟系统图(二) li D-2栋一层通风、防排烟平面图 li D-2栋二层通风、防排烟平面图 li D-2栋三层通风、防排烟平面图 li D-2栋标准层通风、防排烟平面图 li D-2栋屋面层通风、防排烟平面图 li D-2栋机房层通风、防排烟平面图 li D-3栋一层通风、防排烟平面图 li D-3栋二层通风、防排烟平面图 li D-3栋三层通风、防排烟平面图 li D-3栋标准层通风、防排烟平面图 li D-3栋屋面层通风、防排烟平面图 li D-3栋机房层通风、防排烟平面图内容简介一、工程概况:项目位于贵州市为一社区商住楼地上26层地下2层...
二、通风系统:
1.地下车库设机械排烟兼排风(诱导通风)系统,排风量按4次/h计算无自然补风条件的防火分区设机械补风系统。补风量按排烟时不小于排烟风量的50%计算,平时排风时补风量按排风量的80%计算。
2.地下室生活(消防)水泵房设置机械排风系统排风量按换气次数6次/h计算并设自然补风系统补风量按排风量的80%计算。
3.电梯机房设置机械排风系统排风量量按10次/h计算。
4.商业厨房排风系统由排风、补风以及油烟过滤器的排风罩(按租户需要自行安装)组成...
三、防排烟系统:
1.地下车库设机械排烟兼排风系统。排烟量按6次/h计算平时排风火灾时自动切换成排烟。
2.地下车库(-1F)内走道设机械排烟系统:PY-B1-1排烟量按照60m3/h.m2计算。
3.采用可开启外窗自然排烟的房间其可开启外窗面积不小于房间地面面积的2%... 编制于2014年 图纸共20张。