多层办公楼空调通风排烟系统设计施工图(含冷冻机房)..dwg

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河南]多层办公楼空调通风排烟系统设计施工图(含冷冻机房)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:29175㎡图纸深度:施工图图纸张数:21张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:河南资料目录li 设计施工说明 li 空调及通风平面布置图 li 冷却塔平面布置图 li 冷冻机房水系统流程图 li 空调末端水系统流程图 li 正压送风系统原理图 li 空调通风系统安装详图 li ......内容简介一、工程概况:
  项目位于河南省为一办公楼总建筑面积: 29175平方米其中:地上建筑面积 21332平方米地下建筑面积 7843平方米...
  二、冷热源:
  工程设中央空调系统冷热源为燃天然气直燃式溴化锂机组设置制冷量为1800kW制热量为1500溴化锂机组冷温水机组2台制冷量900kW制热量750kW溴化锂冷温水机组1台...
  三、空调系统:
  1.空调水系统采用一次泵定流量系统。空调水系统采用两管制异程式系统。
  2.办公等小开间区域采用风机盘管加新风系统...
  四、通风排烟系统:
  1.每个防火分区设置机械通风(兼消防排烟)系统系统排风量按6次/小时计算补风量不小于排风量的50%。
  2.各卫生间设置机械通风系统换气次数按10次/小时计算。
  3.防烟楼梯间及合用前室设机械加压送风系统。楼梯间保持正压50Pa前室保持25Pa...   编制于2010年 图纸共21张。