商业综合体建筑空调通风防排烟系统设计施工图(建筑形式多含人防设计)..dwg

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖南]商业综合体建筑空调通风防排烟系统设计施工图(建筑形式多含人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐,餐饮,体育高度类别:高层建筑建筑面积:55000㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:68张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:溴化锂吸收式机组,空气调节器空调系统:空气-水系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制送风方式:散流器送风项目位置:湖南资料目录li 空调通风及防排烟平面图 li 空调水管平面图 li 空调通风平面图 li 空调机房剖面图 li 地下室人防通风系统原理图 li 地下室人防通风平面图 li 人防通风口部大样 li 空调水系统原理图 li 防排烟系统原理图 li 多联机系统原理图 li 直燃机燃气系统原理图 li 新风系统原理图 li ....内容简介一、工程概况:
  新建总建筑面积约5.5万平米地下室两层:其中地下一层主要功能为游泳馆车库和数字电影地下二层主要功能为设备用房和车库属一类高层建筑...
  二、冷热源:
  选用三台直燃型溴化锂机组溴化锂机组同时提供卫生热水...
  三、空调系统:
  1.中央空调系统采用集中供冷、供热的水-空气系统。
  2.空调水系统采用两管制一次泵末端变流量主机定流量系统。
  3.高大空间场所采用大风量装配式空调机组+低速风道系统。
  4.管理用房等采用风机盘管+新风系统。
  5.游泳馆采用风冷泳池专用热泵型恒温除湿机+地板辐射采暖+低速风道系统...
  四、通风排烟系统:
  1.直燃机房设置机械通风系统平时机械排风机兼事故通风平时排风量按6次/h换气次数计算事故排风量按12次/h换气次数计算。
  2.车库设机械排风兼排烟系统平时排风量按换气次数6次/h计算。
  3.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及合用前室分别设置正压送风系统...   编制于2014年 图纸共68张。