大型知名星级酒店暖通空调系统设计施工图(形式全面系统图多)..dwg
内容介绍
[内蒙古]大型知名星级酒店暖通空调系统设计施工图(形式全面系统图多)设计说明:有建筑面积:46959.33㎡地上层数:20层图纸深度:施工图图纸张数:44张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,四管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:内蒙古资料目录li 设计及施工说明 li 制冷机房、换热站平面布置图 li 制冷机房系统原理图 li 锅炉房平面布置图 li 采暖水系统原理图 li 冷热源机房剖面图 li 风管平面图 li 水管平面图 li 采暖及空调水干管平面图 li 空调设备控制原理及接管大样图 li 空调机房大样图 li ...内容简介一、工程概况:项目位于内蒙古为一大型知名连锁酒店项目总建筑面积46959.33m2地上20层建筑高度97.45米...
二、冷热源:
冷热源采用离心机组机组冷冻水供回水温度为6/12℃;冷却水供回水温度为37/32℃...
三、空调系统:
1.空调机组及风机盘管采用四管制空调系统冷热水管采用异程式连接。
2.酒店空调冷冻水系统采用一次泵变频系统。
3.冬季用冷却塔集水盘内设防冻电加热器屋面冷却水管保温层内加设电伴热设施。
4.大空间采用全空气空调系统小空间采用风机盘管加新风的空调系统...
四、采暖系统:
1.裙房及地下室靠外墙区域设置散热器值班采暖。
2.客房区设置散热器值班采暖。
3.大堂、游泳池及其更衣室、健身房等设置地板采暖...
五、通风排烟系统:
1.地下厨房及地上封闭厨房均设置事故排风系统换气次数12次/h。
2.各防烟楼梯间及其前室、合用前室分别设置正压送风系统。
3.对于无直接自然通风、且长度超过20m的内走道和最有直接自然通风... 图纸共44张。