超高层办公楼暖通空调及通风排烟系统设计施工图(甲级资质)..dwg

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]超高层办公楼暖通空调及通风排烟系统设计施工图(甲级资质)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑, 超高层建筑建筑面积:186000㎡地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:49张设计时间:2012年设计内容:空调, 通风, 防排烟, 冷热源, 机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:单式泵, 变流量, 双管制, 同程式送风方式:散流器送风项目位置:广东资料目录li 消防排烟设计说明 li 通风平面图 li 风管平面图 li 管路平面图 li 空调主机房大样图 li 空调系统流程图 li 空调水系统图 li 防排烟系统图 li .....内容简介一、工程概况:
  本项目位于广州市,C1塔楼总建筑面积约4.8万平方米,建筑功能为办公楼建筑高度为175m地下5层面积13.8万平方米....
  二、冷热源:
  采用螺杆式冷水机组...
  三、空调系统:
  1.空调水系统:本工程采用两管制变水量系统.垂直立管采用同程式水平管道采用异程式系统。
  2.低区采用一次泵系统变流量运行高区在避难层设板换间设置二级水泵。
  3.风系统:办公室、会议室等小空间采用风机盘管,送风方式上送上回...
  四、通风排烟系统:
  1.机房采用机械补风补风量不小于排风量的50%。
  2.地下室机动车库、非机动车库设置机械排烟系统排烟量按6次/h计算。
  3.地下商业空间设置机械排烟系统划分防烟分区排烟量按最大防烟分区面积120m3/h计算...   编制于2012年 图纸共49张。