游泳馆建筑暖通空调全套设计施工图(著名设计院风冷热泵)..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]游泳馆建筑暖通空调全套设计施工图(著名设计院风冷热泵) -2设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑建筑面积:24834㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,定流量,异程式送风方式:喷口送风节点大样:集分水器项目位置:江苏资料目录u -2暖通空调设计总说明暖通空调设计统一图例地下室空调通风平面图首层空调通风平面图A-A空调通风剖面图制冷机房水系统原理图风冷热泵水系统原理图空调末端接管大样图制冷机房大样图防火阀及机房吸音墙安装详图通风机及风机盘管安装详图室内水管支吊架详图......内容简介一、工程概况:
/  本工程位于江苏省建筑面积约共24834平方米建筑物高度23.3米。地下1层地上1层(局部夹层3层)......
/  二、冷热源:
/  1.采用多联式空调系统。
/  2.采用风冷热泵系统。
/  3.游泳馆采用水冷中央空调系统。
/  4.热源由燃气锅炉房提供供回水温度为60/50°C的采暖热水......
/  三、空调系统:
/  1.中央空调系统采用一级泵定流量设计。
/  2.冷冻水系统水平及垂直管道均为异程式设计。
/  3.训练池区均采用全空气式系统。采用喷口送风上部集中回风。
/  4.活动用房等房间采用风机盘管加独立新风系统。
/  5.大空间采用冷风柜全空气系统上送上回......
/  四、采暖系统:
/  游泳馆比赛池及训练池的池岸敷设地板辐射采暖系统......
/  五、通风排烟系统:
/  1.地下室设备房通风系统兼消防排烟设机械补风系统补风量>排风量50%。
/  2.公共卫生间均设机械排风系统各层独立排出。
/  3.各房间排烟风量按每平方60m3/h计算风机选择按最大防烟分区每平方120m3/h计算......
/  
/  编制于2010年 图纸共31张。