办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)..dwg
内容介绍
[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:22936㎡地上层数:9层图纸深度:施工图图纸张数:38张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:江苏资料目录li 暖通设计施工说明 li 正压送风原理图 li 地下车库平时风管平面图 li 地下车库战时风管平面图 li 风管平面图 li 空调平面图 li 人防安装大样图 li 人防通风原理图 li 人防口部大样图 li 机房大样图 li ......内容简介一、工程概况:项目位于江苏省为办公楼建筑地上九层总建筑面积22936m2地上建筑面积16430 m2建筑高度35.1m......
二、冷热源:
空调冷热源由多联空调(热泵)系统提供......
三、空调系统:
1.新风采用全热交换器或独立新风机组提供。
2.报告厅采用屋顶式空调机组。
3.空调室内机主要采用四周环绕出风型办公室建议采用智能感应送风型......
四、通风排烟系统:
1.公共卫生间设置机械通风系统通风量按10次/h选用。
2.变电所设置机械排风系统水泵房通风量按4次/h变电所按12次/h。
3.电梯机房设置机械排风系统换气次数按10次/h。
4.汽车库设置机械排烟系统按不大于2000m2划分防烟分区排烟量按不小于6次/h计算...... 编制于2013年 图纸共38张。
下载地址
进入下载页
文件大小
3.11MB
上传作者
乙方领
文件类型
..dwg