国际连锁星级酒店暖通空调系统设计施工图(著名设计院)..dwg
内容介绍
[福建]国际连锁星级酒店暖通空调系统设计施工图(著名设计院)设计说明:有建筑功能:商业,宾馆,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:43073㎡地上层数:27层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:53张设计时间:2006年以前年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,四管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:福建资料目录li 通风空调工程设计说明 li 空调通风图例 li 夹层风管平面图 li 风管平面图 li 水管平面图 li 正压送风排烟系统图 li 新风系统原理图 li 通风空调机房大样 li 冷冻机房管线平面图 li 冷冻机房平面布置图 li 人防进风口部平剖面图 li ......内容简介一、工程概况:本工程为福建省一五星级酒店。为一类高层建筑。地下一夹、一、二层主楼1~6层为裙房七层为管道转换层八~二十七层为客房建筑面积43073m2......
二、冷热源:
大楼空调计算冷负荷约为4100KW选用二台离心式冷式冷水机组加二台螺杆式冷水机组空调系统的热源采用燃油锅炉通过板换的热水末端进水温度60°C回水温度为50°C......
三、空调风系统:
1.大空间场所采用低速全空气系统气流组织为上送上回。
2.客房采用风机盘管(四管制)加新风系统。
3.电信机房,程控机房采用自带冷源的风冷恒温恒湿机组......
四、空调水系统:
1.中央空调冷冻水系统采用一次泵系统冷冻水供回水温度为7/12℃。冷冻水系统采取水平同程、主干管垂直同程布置。
2.空调冷却水系统采用一次泵系统冷却水供回水温度为32/37℃......
五、通风系统:
1.公共卫生间排风量按换气次数15次/时计。
2.地下二层车库属一个防火分区设置二个机械排风(兼排烟)系统。
3.地上部分裙房及客房空调区域排风量为新风量的80%计算......
六、防排烟系统:
1.机械补风系统系统排烟量按6次/h确定补风量按5次/h确定。
2.大楼防烟楼梯间、前室(合用)分设独立的机械加压送风系统(分段设置)...... 编制于2005年 图纸共53张。