数据机房楼空调通风排烟初步设计图纸(含动力配电水环热泵)..dwg
内容介绍
[山西]数据机房楼空调通风排烟初步设计图纸(含动力配电水环热泵)设计说明:有建筑功能:科研,工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:26890㎡地上层数:3层图纸深度:方案(初设图)图纸张数:18张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,异程式送风方式:散流器送风项目位置:山西设计时间:2012年资料目录li 设计说明书 li 动力配电平面图 li 主机房风路系统图 li 主机房控制原理图 li 设备接管大样图 li 风管平面图 li 水管平面图 li .......内容简介一、工程概况:项目为一个数据机房楼单体建筑面积26890m2/建筑主体高度14.5m。机房模块地下一层为钢瓶间,冷冻站及变配电房间层高6米.......
二、冷热源:
1.制冷系统设置4台800RT的变频制冷机组3+1冗余。
2.主机房辅助区的采暖、所有新风冬季加热的热源采用园区集中供热外网供回水温度为50/40℃;主机房走廊利用水环热泵机组供热......
三、空调系统:
1.冷冻水系统设计为二次泵系统一次泵管路设计单环路。
2.精密空调(CRAH)的服务器机房采用机房专用湿膜加湿器。
3.主机房采用精密空调精密空调采用双侧侧送风的方式。
4.采用风冷水冷双冷源精密空调保证不间断供冷双冷源精密空调室内机内设置冷冻水盘管和压缩机+蒸发器两种冷源......
四、采暖系统:
采暖供回水干管接自室外干管采用上供上回异程式系统......
五、通风排烟系统:
1.新风量按机房1次/h换气及人员最小新风量40m3//人.小时中的大值计算。
2.排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
3.走道设置机械排烟系统。排烟量按防烟分区面积乘以60m3//h.m2/计算...... 编制于2012年 图纸共18张。