公寓式商务楼空气调节系统设计施工图..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]公寓式商务楼空气调节系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:41000㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:22张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:双管制,同程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:上海资料目录li 空气调节设计及施工说明 li 送排风系统图 li 通风机房剖面图 li 排风排烟平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 顶层设备平面图 li 空调水系统图 li 风机盘管安装示意图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程位于上海市。分为地下二层地上共二十四层。总建筑面积为41000m2,总建筑高度为84.48m......
  二、冷热源:
  设计计算最大冷负荷1703KW,最大热负荷917KW。采用风冷热泵机组2台夏季机组提供7-12°c冷水,额定总制冷量为1870KW;冬季提供40-45°c热水......
  三、空调系统:
  1. 空调水系统:采用两管制。竖向同程式不分区。闭式机械循环。
  3. 空调风系统:采用风机盘管加新风系统。风机单位风量耗功率Ws值不应大于0.52......
  四、通风系统:
  1.地下汽车库设排风兼排烟系统,换气次数为6次/h.车道自然补风。
  2.地下一层设机械排风系统,换气次数为1.5~2次/时。
  3.公共卫生间设机械排风系统,换气次数为10-12次/时电梯机房机械排风系统,换气次数为10~12次/时......
  五、防排烟系统:
  1.地下汽车库设排风兼排烟系统,换气次数为6次/h.下部防火分区车道自然补风.上部防火分区设补风系统。
  2.防烟楼梯间.合用前室均采用机械加压送风系统.......   图纸共22张。