超高层办公楼空调防排烟及人防工程施工图(系统图多详图多)..dwg
内容介绍
[江西]超高层办公楼空调防排烟及人防工程施工图(系统图多详图多)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑,超高层建筑图纸深度:施工图图纸张数:101张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,制冷剂系统全空气系统:定风量水系统:定流量,变流量送风方式:散流器送风项目位置:江西资料目录li 裙房水系统原理图 li 空调机房平剖面详图 li 地下一层设备布置图 li 柴油发电机燃气真空热水机组供油系统原理图 li 锅炉房空调热水热力系统原理图 li 冷冻机房空调冷冻水系统原理图 li 水管油管平面布置图 li 排风机房大样图 li .......内容简介一、工程概况:工程包括169.2m超高层办公楼、27.0m高层裙房的通风、空调及防排烟系统以及地下人防工程通风设计......
二、冷热源:
采用2台名义制冷量为3402kW/台变频离心式冷水机组和1台名义制冷量为2050kW/台的变频离心式冷水机组发电机房为两台1760KVA采用水冷却系统......
三、空调系统:
大厅采用全空气定风量空调系统贵宾厅采用风机盘管加新风系统固定保管箱室采用恒温恒湿机房空调机组配套用办公区均采用直接蒸发式变冷媒机组计算机房采用双冷源双系统的风冷型机房空调机组冷、热源侧水系统采用定流量系统负荷侧水系统采用变流量系统......
四、通风排烟系统:
1.煤气表房、卫生间等设置机械排风系统。
2.筒体内两个楼梯间及其合用前室均设置上下分段正压送风系统。
3中庭设置机械排烟系统排烟量按其体积的6次/h换气计算,排烟量为82000m2/h...... 编制于2010年 图纸共101张。