[宁夏]学校室内运动场馆采暖及空调系统施工图(风冷热泵)设计说明:有建筑功能:其他高度类别:多层建筑建筑面积:7454.1㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:18张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,采暖,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射送风方式:散流器送风项目位置:宁夏资料目录li 设计施工说明 li 锅炉房流程图 li 锅炉房平面图 li 大样图 剖面图 li 空调通风平面图 li 采暖管道平面图 li 采暖平面图 li 采暖系统图 li ......内容简介一、工程概况:
  总建筑面积为7454.1平方米.建筑层数地上三层,一至三层层高均为4.5m,游泳馆层高9.0m,羽毛球、网球场层高14.7m......
  二、冷热源:
  1.设置散热器采暖系统热源接自校区供热管网供回水温度为65/45°C。
  2.过渡季节泳池池岸低温热水地板辐射采暖系统热源由燃气真空热水机组提供供回水温度50/40°C。
  3.过渡季节空调系统所需冷热媒由三层屋面所设的风冷热泵机组提供。
  三、采暖系统:
  1.散热器采用钢铝复合型片宽80mm中心距为600mm散热量( T=35°C)为54W/片。
  2.泳池池岸设置低温热水地板辐射采暖.采暖供水温度为:55°C,回水温度为:45°C。
  四、空调通风系统:
  1.游泳馆设置直流式全空气系统其余空调区域均设置风机盘管加新风的空调系统。
  2.游泳馆空调新风机组送风温度:冬季为28°C夏季为26°C。
  3.空调系统新风机组风机的单位风量耗功率不大于0.32W/(m/h)3......   编制于2012年 图纸共18张。