商业综合体空调及通风排烟设计施工图(VRV空调机组)..dwg
内容介绍
[安徽]商业综合体空调及通风排烟设计施工图(VRV空调机组)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:20702.3㎡地上层数:12层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:安徽资料目录li 设计施工说明 li 图例 li 空调冷热源系统原理图 li 消防系统原理图 li 油路系统原理图 li 油路系统布置平面图 li 空调通风平面图 li 溴化锂机房及空调水泵房详图 li ......内容简介一、工程概况:总建筑面积:20702.3m2,由主楼与会议中心两部分组成主楼部分:共13层总高度54.1m,总面积18762.7m。地上12层面积16480.1m?;地下1层面积2282.6m.....
二、冷热源:
冷热源选用2台直燃型溴化锂吸收式冷温水机组制冷量872kW制热量672kW办公室冷热源选用变频、变冷媒流量(VRV)空调机组......
三、空调系统:
1.酒店大堂、宴会厅等大空间区域采用全空气低速送风系统。气流组织上送上(侧)回。送风口采用季节变流态旋流风口。
2.办公室、餐厅、包厢、按摩、健身等房间设风机盘管加新风空调系统气流组织为顶送顶回。
3.客房采用风机盘管加新风空调系统气流组织为侧送下回。
4.空调水系统采用二管制垂直同程水平同程......
四、通风排烟系统:
1.变电所设机械排风、自然进风系统。
2.生活水泵房、消防水泵房设机械排风系统。换气次数按4次/h换气计算。
3.溴化锂机房与空调水泵房设机械进排风系统。溴化锂机房通风量按12次/h换气计算...... 图纸共18张。
下载地址
进入下载页
文件大小
2.34MB
上传作者
monto
文件类型
..dwg