教育学习中心空调通风及防排烟系统设计施工图(座椅送风)..dwg
内容介绍
[江苏]教育学习中心空调通风及防排烟系统设计施工图(座椅送风)设计说明:有建筑功能:办公,教育,文化高度类别:多层建筑建筑面积:6694㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:27张设计时间:2009设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:双管制,异程式送风方式:散流器送风资料目录li 施工图设计说明 li 冷热源水系统流程图 li 消防原理图 li 空调通风平面图 li 空调机房详图 li 主要设备表 li ......内容简介一、工程概况:总建筑面积:6694平方米建筑层数:地上3层建筑高度:19.7米......
二、冷热源:
冷热源选用2台制冷量552kw的风冷螺杆式热泵机组冷冻水进、出水温度为12℃~7℃......
三、空调系统:
1.一层展厅、二层休息厅、报告厅采用全空气低速送风系统。
2.二层休息厅采用季节变流态旋流风口。
3.报告厅以座椅下方空间作为送风静压箱采用座椅送风口。
4.贵宾室采用风机盘管加新风系统。
5.空调系统水采用二管制异程系统......
四、通风排烟系统:
1.大报告厅设机械排风,竖向排至屋顶。排风量13200m3/h。
2.各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶。
3.一层展厅采用自然方式排烟。可开启外窗面积不小于该场所建筑面积的2%...... 编制于2009年 图纸共27张。