[湖北]高层写字楼暖通空调施工图(制冷站房热交换站设计全面)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:40张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统采暖系统:热水辐射水系统:定流量,变流量,双管制送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管项目位置:湖北资料目录li 写字楼空调通风工程设计说明 li 风管、水管减振安装图 li 风机盘管控制原理图 li 地板辐射采暖平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 分、集水器安装示意图 li 采暖热水系统原理图 li 写字楼空调水系统流程图 li 热交换站水管平面图 li 锅炉房燃油(气)系统原理图 li 空调制冷站房水系统流程图 li ......内容简介一、工程概况:
  项目为由高层写字楼写字楼地上24层建筑高度为98米地下二层为人防地下室平时为汽车库战时为二等人员掩蔽所、物资库、电站地下一层为设备用房......
  二、冷热源:
  采用水冷离心式冷水机组作为空调冷源冷冻水供回水温度为6/12度采用燃气真空热水锅炉为空调热源锅炉房设置在地下一层......
  三、空调系统:
  空调水系统采用闭式两管制变流量系统冷却水采用定流量系统写字楼一层大堂采用吊式空调机组采用独立的新风机组处理新风二层及以上的办公部分采用风机盘管加新风系统......
  四、采暖系统:
  大堂设置低温地板辐射采暖系统。锅炉房设有板式换热器提供55/45°C的地板辐射采暖热水设两台水泵一用一备......
  五、通风排烟系统:
  1.卫生间按10次/小时设置机械排风系统。
  2.写字楼核心筒内防烟楼梯间、合用前室分别设加压送风系统。
  3.地上部分有外窗的房间采用自然排烟方式房间可开启外窗面积不小于房间面积的2%......   编制于2011年 图纸共40张。